Geen aansluiting op het electriciteitsnetwerk en dan een aggregaat aansluiten.

James

Prepper
Enexis(netbeheerder) heeft natuurlijk niets te zeggen of iemand wel of niet een pand kan blijven huren. Daar zijn ze ook helemaal niet in geinteresseerd.

Normaal gesproken zorgt iedereen die een pand wil verhuren dat de elektra in orde is, omdat het anders niet te verhuren is.
Vandaar ook mijn vraag of je het gehuurd hebt of dat je het pand hebt gekraakt? Als je het hebt gekraakt dan snappen wij ook wat beter waarom de verhuurder de elektra niet op orde wil brengen.

Je moet wel heel erg graag in dat pand willen wonen als je bereid bent om naast de huur ook nog eens 50e per dag aan diesel te verstoken voor de nodige elektriciteit.
Ik heb het legaal en met huurcontract gehuurd en ja ik wilde dit pand graag huren ik heb hier een zee van plaats ik heb huisdieren die veel plaats nodig hebben en wel wolfhonden die ruimte nodig hebben dat wat ik hier heb krijg ik nergens voor ze
 

James

Prepper
Laatst bewerkt door een moderator:
Enexis(netbeheerder) heeft natuurlijk niets te zeggen of iemand wel of niet een pand kan blijven huren. Daar zijn ze ook helemaal niet in geinteresseerd.

Normaal gesproken zorgt iedereen die een pand wil verhuren dat de elektra in orde is, omdat het anders niet te verhuren is.
Vandaar ook mijn vraag of je het gehuurd hebt of dat je het pand hebt gekraakt? Als je het hebt gekraakt dan snappen wij ook wat beter waarom de verhuurder de elektra niet op orde wil brengen.

Je moet wel heel erg graag in dat pand willen wonen als je bereid bent om naast de huur ook nog eens 50e per dag aan diesel te verstoken voor de nodige elektriciteit.
Eh, met 150 L doe ik ruim 3 weken
 

James

Prepper
Enexis(netbeheerder) heeft natuurlijk niets te zeggen of iemand wel of niet een pand kan blijven huren. Daar zijn ze ook helemaal niet in geinteresseerd.

Normaal gesproken zorgt iedereen die een pand wil verhuren dat de elektra in orde is, omdat het anders niet te verhuren is.
Vandaar ook mijn vraag of je het gehuurd hebt of dat je het pand hebt gekraakt? Als je het hebt gekraakt dan snappen wij ook wat beter waarom de verhuurder de elektra niet op orde wil brengen.

Je moet wel heel erg graag in dat pand willen wonen als je bereid bent om naast de huur ook nog eens 50e per dag aan diesel te verstoken voor de nodige elektriciteit.
En hoe kom jij aan 50 per dag?
 

James

Prepper
Laatst bewerkt door een moderator:
Maar dat is dan, zeg, 50 draaiuren in 3 weken... 2,5 uur per dag stroom is redelijk kort...
Hoe bedoel jij dat?

Ik zei dat ik met 150L 3 weken Strom heb dus met een 50 liter tank doe je 7 dagen en met 150L 21 dagen hij verbruik 1 L op 3,5 uur nu mag je op nieuw rekenen
 

Richard434

Prepper goeroe
@James Wat @RockyFlats waarschijnlijk bedoelt is dat je aggregaat waarschijnlijk niet 1 Liter op 3,5 uur verbruikt, maar eerder 3,5 liter per uur.
Dit gezien de grootte van het aggregaat in verhouding tot de beschikbare energie in de diesel.

En bij 3,5 liter per uur, heb je met 43 uur gebruik je tank leeg.
43 uur in 3 weken, geeft 14 1/3 uur per week, is 2 uur per dag.

Mocht je aggregaat echt de 1 liter op 3,5 uur verbruiken, dan kan je dus 525 uur draaien, dat is 175 uur per week en dus kan je dan inderdaad de volledige dag draaien.

Overigens moet je er wel rekening mee houden dat het niet zo is dat als het aggregaat niet draait en je zet een lamp aan, deze automatisch op zal starten. ;)
 

James

Prepper
@James Wat @RockyFlats waarschijnlijk bedoelt is dat je aggregaat waarschijnlijk niet 1 Liter op 3,5 uur verbruikt, maar eerder 3,5 liter per uur.
Dit gezien de grootte van het aggregaat in verhouding tot de beschikbare energie in de diesel.

En bij 3,5 liter per uur, heb je met 43 uur gebruik je tank leeg.
43 uur in 3 weken, geeft 14 1/3 uur per week, is 2 uur per dag.

Mocht je aggregaat echt de 1 liter op 3,5 uur verbruiken, dan kan je dus 525 uur draaien, dat is 175 uur per week en dus kan je dan inderdaad de volledige dag draaien.

Overigens moet je er wel rekening mee houden dat het niet zo is dat als het aggregaat niet draait en je zet een lamp aan, deze automatisch op zal starten. ;)
Dat hij niet vanzelf op gaat starten snap ik ook nog wel maar om te zien wat hij verbruikt in een uur hoop ik dat er een meter van het verbruikte diesel bij is ben ik berijdt er een fors van te maken om het hier te platsen dan weten we alle maal wat hij dat werkelijk verbruik
 
V

Verwijderd lid 423

Gast
Dat hij niet vanzelf op gaat starten snap ik ook nog wel maar om te zien wat hij verbruikt in een uur hoop ik dat er een meter van het verbruikte diesel bij is ben ik berijdt er een fors van te maken om het hier te platsen dan weten we alle maal wat hij dat werkelijk verbruik
http://www.abird.nl/services/energy-lighting/bereken-uw-generator-vermogen
Stel dat je 2% van het volle vermogen verbruikt (2 kW), dan verbruikt zo'n 100 kW diesel kennelijk toch zo'n 4 liter per uur. Of laat het 3,5 liter per uur zijn.
upload_2016-11-6_1-28-18.png
upload_2016-11-6_1-26-25.png
 

James

Prepper
http://www.abird.nl/services/energy-lighting/bereken-uw-generator-vermogen
Stel dat je 2% van het volle vermogen verbruikt (2 kW), dan verbruikt zo'n 100 kW diesel kennelijk toch zo'n 4 liter per uur. Of laat het 3,5 liter per uur zijn.
Bekijk bijlage 4301
Bekijk bijlage 4300
We zullen zien wat hij gaat verbruiken
En mijn vraag was of hij aan het stroomkabel dat in huis is aan gesloten kan worden en eigenlijk niet wat hij gaat verbruiken hij is geen oudje en is van bouwjaar 2008 dus uit het jaar erg zing gebouwd
 

Richard434

Prepper goeroe
@James
Om op je oorspronkelijke vraag terug te komen:

Wat voor een aansluiting zit er op je aggregaat?
En wat zit er nog wel op de plek waar ooit de aansluiting heeft gezeten?
Is ook de groepenkast weg?
Hangen de buizen met draden los uit het plafond?
Hoeveel verschillende buizen zitten er naast elkaar (dus hoeveel groepen hebben er gezeten)
Wat is de dikte van het installatiedraad?
Is dit gewoon 2,5mm2 of dikker/dunner?
Welke afstand zal het van het aansluitpunt tot aan de mogelijke aansluitingen zijn? Dit in verband met de dikte van de te kiezen kabels.
 

James

Prepper
We zullen zien wat hij gaat verbruiken
En mijn vraag was of hij aan het stroomkabel dat in huis is aan gesloten kan worden en eigenlijk niet wat hij gaat verbruiken hij is geen oudje en is van bouwjaar 2008 dus uit het jaar erg zing gebouwd
Zuinig
 

Arie

Diehard Prepper
Als je weet waar het begin punt is van je elektra in je woning kan je daar de boel aansluiten.
Als je geen begin punt kan vinden zit er naar mijn idee met de gegeven informatie niks anders op als losse haspels door het huis te leggen.
 

James

Prepper
@James
Om op je oorspronkelijke vraag terug te komen:

Wat voor een aansluiting zit er op je aggregaat?
En wat zit er nog wel op de plek waar ooit de aansluiting heeft gezeten?
Is ook de groepenkast weg?
Hangen de buizen met draden los uit het plafond?
Hoeveel verschillende buizen zitten er naast elkaar (dus hoeveel groepen hebben er gezeten)
Wat is de dikte van het installatiedraad?
Is dit gewoon 2,5mm2 of dikker/dunner?
Welke afstand zal het van het aansluitpunt tot aan de mogelijke aansluitingen zijn? Dit in verband met de dikte van de te kiezen kabels.
9x220
@James
Om op je oorspronkelijke vraag terug te komen:

Wat voor een aansluiting zit er op je aggregaat?
En wat zit er nog wel op de plek waar ooit de aansluiting heeft gezeten?
Is ook de groepenkast weg?
Hangen de buizen met draden los uit het plafond?
Hoeveel verschillende buizen zitten er naast elkaar (dus hoeveel groepen hebben er gezeten)
Wat is de dikte van het installatiedraad?
Is dit gewoon 2,5mm2 of dikker/dunner?
Welke afstand zal het van het aansluitpunt tot aan de mogelijke aansluitingen zijn? Dit in verband met de dikte van de te kiezen kabels.
9x220v 3x 400v
 

James

Prepper
@James
Om op je oorspronkelijke vraag terug te komen:

Wat voor een aansluiting zit er op je aggregaat?
En wat zit er nog wel op de plek waar ooit de aansluiting heeft gezeten?
Is ook de groepenkast weg?
Hangen de buizen met draden los uit het plafond?
Hoeveel verschillende buizen zitten er naast elkaar (dus hoeveel groepen hebben er gezeten)
Wat is de dikte van het installatiedraad?
Is dit gewoon 2,5mm2 of dikker/dunner?
Welke afstand zal het van het aansluitpunt tot aan de mogelijke aansluitingen zijn? Dit in verband met de dikte van de te kiezen kabels.
Als je weet waar het begin punt is van je elektra in je woning kan je daar de boel aansluiten.
Als je geen begin punt kan vinden zit er naar mijn idee met de gegeven informatie niks anders op als losse haspels door het huis te leggen.
Daar ben ik bang voor
 

James

Prepper
@James
Om op je oorspronkelijke vraag terug te komen:

Wat voor een aansluiting zit er op je aggregaat?
En wat zit er nog wel op de plek waar ooit de aansluiting heeft gezeten?
Is ook de groepenkast weg?
Hangen de buizen met draden los uit het plafond?
Hoeveel verschillende buizen zitten er naast elkaar (dus hoeveel groepen hebben er gezeten)
Wat is de dikte van het installatiedraad?
Is dit gewoon 2,5mm2 of dikker/dunner?
Welke afstand zal het van het aansluitpunt tot aan de mogelijke aansluitingen zijn? Dit in verband met de dikte van de te kiezen kabels.
20161105_233802.jpg
 

Richard434

Prepper goeroe
9x220

9x220v 3x 400v

Begrijp ik het goed dat er in de oorspronkelijke situatie dus 9 230V groepen en 3 400V hebben gezeten?

Dat betekent dat je sowieso een 3-fase kast krijgt, je 3 enkelfase aardlekschakelaars en 1 3 fase aardlek moet komen.

Eerst zou ik me, indien je echt van plan bent om dit op een aggregaat te laten draaien of je al deze groepen nodig hebt.
 

James

Prepper
Als je weet waar het begin punt is van je elektra in je woning kan je daar de boel aansluiten.
Als je geen begin punt kan vinden zit er naar mijn idee met de gegeven informatie niks anders op als losse haspels door het huis te leggen.
9x22
Begrijp ik het goed dat er in de oorspronkelijke situatie dus 9 230V groepen en 3 400V hebben gezeten?

Dat betekent dat je sowieso een 3-fase kast krijgt, je 3 enkelfase aardlekschakelaars en 1 3 fase aardlek moet komen.

Eerst zou ik me, indien je echt van plan bent om dit op een aggregaat te laten draaien of je al deze groepen nodig hebt.
9x220v en 3x 400v
 

James

Prepper
Nee
Begrijp ik het goed dat er in de oorspronkelijke situatie dus 9 230V groepen en 3 400V hebben gezeten?

Dat betekent dat je sowieso een 3-fase kast krijgt, je 3 enkelfase aardlekschakelaars en 1 3 fase aardlek moet komen.

Eerst zou ik me, indien je echt van plan bent om dit op een aggregaat te laten draaien of je al deze groepen nodig hebt.
De aggregaat heeft 9x 220v en 3x400v
 
Bovenaan