Stel je steekt zes van die apparaten in een elektriciteitsgroep (wat fysiek mogelijk is) die leveren dan samen 6x800 Watt = 4800 Watt. Die stroom kán binnen dezelfde groep opgenomen worden door andere apparaten. Dan zou binnen die groep een stroom kunnen vloeien van 4800 Watt / 230 Volt = 20,9 Ampère[1]. Dat is vreemd, want de automaat in de groepenkast zou die groep juist moeten beveiligen tegen stromen die groter zijn dan 16 Ampère. Maar dat doet die automaat dán niet.
De reden dat de automaat in de groepenkast, meestal van 16A, deze situatie niet kan beveiligen komt omdat de stroom vanuit de thuisbatterijen "met steker" binnen dezelfde groep vloeit naar de apparaten die dit vermogen gebruiken. Deze stroom vloeit dus totaal niet via de automaat in de groepenkast. De automaat "ziet" deze stroom dus niet.
Bron: https://klimaatproductenkiezen.eu
Daarom staat in de handleiding ook: sluit je accu aan op één eigen gezekerde groep.
Zoals je ik het citaat kan lezen: ga jij dus lekker 17kW op een gebruiker-groep zetten (achter de 16A automaat) met het risico dat daar genoemd wordt.
Het maakt mij geen reet uit wat iedereen doet met zijn/haar accu. Maar dit is ook een openbaar forum en niet iedereen kan dezelfde elektra kennis hebben. En hier worden gewoon levensgevaarlijke dingen geroepen.